而 HRV 控制器在一年不同时段设置的正确与否又决定了其工作效率 。在本期视频里,关于比较常见的几种HRV控制器,进行举例说明其在一年不同时段的不同设置。 HRV 系统的功能由通风和除湿两个部分组成。
— GreenTek —
现在我们所使用的HRV 一般由2个品牌组成:“GreenTek”和“ LifeBreath”。
两种品牌各配备几种不同的HRV 控制面板。
早期的 Green Teck 的控制面板操作相对比较简单,在冬天时,大家只需要将旋钮转动到所需要的湿度即可;在夏天,可将旋钮调至“off”关掉除湿功能,但是 HRV 的换气功能仍然工作。
升级过的 “GreenTek” 面板比之前多了2个控制键,一个是风速控制, 即 speed control(off+normal+reduce); 另一个是模式控制, 即 mode control(interm+conti+recircu)。
— 夏季 HRV — 夏天时,建议大家将湿度旋钮调至 OFF,风速调至 NORMAL ,模式调至 continue ,此时 HRV 的除湿功能是不工作的,但是通风系统是工作的。
— 冬季 HRV — 冬季,建议大家可以将湿度旋钮设定至30%,风速键调至 NORMAL,模式调至 continue, 此设置只有当家中湿度大于30%,HRV 启动除湿功能时换气功能才工作。
— LIFE BREATH — 另外一个比较常见的 HRV 的品牌就是“LIFE BREATH” 它配置的控制器型号分别为BC02,BC03和DX-01。
BC 02 这款控制器操作起来相对简单。
同样的,建议您在冬天时设定目标湿度为30%。 如果蓝色的指示灯闪时HRV 就会自动开始除湿工作至家中相对湿度降至30%以下时机器会自动停止工作。
在夏天的时候我们需要将HRV 关掉。然后打开风扇的按钮开启换气功能,在使用换气功能时有低速和高速两种可供选择。
— 关于 BC-03 控制器除湿的设置 — BC-03 控制器在BC-02的基础上添加了2个空气循环的选项。
左面是电源键,中间这排是关于室内相对湿度的选择。
在冬天时当您设定好30%的相对湿度后系统会自动感应室内相对湿度的变化来启动和关闭除湿功能。
同样的,当室外温度大于0上15摄氏度的时候我们可以关掉HRV 或者只使用HRV 的换气功能。但是在换气功能中我们又多了两个选择: 20 / 40 和纯室内循环。
20 / 40 指的是在一个小时的时间内前20分钟HRV 的风扇是将室内外的空气进行循环,后40 分钟只将室内的空气进行循环。 后面这个圆圈代表纯室内循环。
DX -01 这款控制器和之前两款在功能上有很多升级,同时它可以实时显示您家室内的相对湿度。在开启系统后首先看到的这个数值是您家当时室内实际的相对湿度。如果您想开启HRV 的除湿功能您可以点击左排中间这个模式按钮,通过右边的箭头来选择您的目标湿度然后再点mode。 同样的,室内的实际湿度大于设定的相对湿度时,HRV 系统就会自动启动除湿功能,至相对湿度降至目标值时系统就会自动停止。
以上是关于 BC-03 这款控制器关于除湿的设置,下面说一下这款控制器关于空气循环的设置。
— 空气循环的设置 — 当大家打开系统后,连续点击两次左面的模式键就可以进入空气循环的设置界面。
点击右面中间的设置键,首先闪烁的代表风扇的速度0代表关闭,1代表低速,2代表高速,您可以通过右面的箭头来设置风扇的速度。
在设置好风扇的速度后,可以再点击右面的设置键进入空气循环模式的选择: 通过右面的上下箭头您可以在20/40;RECIRC; 20 / 40 RECIRC;VENTING; OFF 之间来选择.。
20/40 代表在一个小时的时间内,前20分钟室内循环,後40分钟停止
RECIRC代表纯室内循环
20/40 RECIRC 代表在一个小时的时间内,前20分钟室内循环,後40分钟室内循环。
VENTING 代表不间断的室内外循环。
OFF 代表关闭系统。
— 专业团队 极致体验 —
接下来还会有更多的关于房屋保养维护的视频陆续上线,为大家提供更多的小知识!想要及时了解房屋维护和知识专业的朋友,可以扫下面二维码,联系刘聃和陈子旭。
刘 聃 房屋 | 维护 保养 | 房产 | 解答 204-228-4950
陈 子 旭 房屋 | 维护 保养 | 房产 204-899-8777
— 彩蛋 — 本期在微信群会有一个小抽奖,需要大家加刘聃或者陈子旭微信好友
邀请入群之后就可以参加抽奖活动啦!开奖时间是12月31日下午6点噢~
|